超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yyyl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 131 點
下載積分: 615 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-09-20
最后登錄: 2025-08-31
查看yyyl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-12 19:13
圖片:
我準備使用MODBUS-RTU通訊實現溫控儀溫度的設定。溫控儀: OMRON E5CN-82H03T-FLK;通訊參數設置正確。讀實際溫度值沒問題。當用06號命令寫溫度設定值是不成功,不知道問題出在哪里。麻煩請專家點撥一下。寫地址2002,反饋數據正確,但實際沒有改變;寫地址2103,反饋操作錯誤。改變溫度設定值,應該寫哪個參數?真搞不懂,哎
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 387 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4533 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2025-09-25
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-24 19:34
地址2002是實際溫度 只讀
地址2103是設定溫度