超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-28 09:01
FX5U的PLC,控制伺服走位置,驅動 M0 , 用 Y0 發脈沖, 走到位置后,用 SM5516 還是 SM8029 復位 M0 ? 用哪個比較好??
我是菜鳥。
春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-29 00:54
請問如何自己定義呢?
引用
引用第4樓tcrj于2022-03-28 23:04發表的  :
M8029是為了兼容3U,是3U模式下用,不靈活。5U定位模式有正常結束信號,自己定義就可以,很方便靈活
我是菜鳥。