超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

mogee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 244 點
下載積分: 951 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2025-11-24
查看mogee的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-30 14:01
小弟現有一個比較老舊的設備,設備上配有一個直流伺服電機,配套的驅動器只能接受±10V的模擬量信號,用來控制電機的正反轉,由上位機來控制電機的位置;現電控系統老化,需要大修;客戶要求保留該直流伺服電機(電機尺寸特殊,無法替代);
現求助:有沒有哪位高手用過類似脈沖信號轉換成模擬量信號的模塊或轉換器?
ningbiao
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 869 點
下載積分: 2802 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2021-04-17
最后登錄: 2024-12-10
查看ningbiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-30 16:48
直接買個小PLC,不就行了,高速脈沖輸入,模擬量輸出