樓主  發表于: 2022-06-05 08:22
請教各位師傅,同一型號,品牌的數控機床,電源供電三相五線,漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線),將地線接在數控機床的PE端。一臺機床不會跳漏保,另外一臺,合閘就跳漏保,(將變頻器的PE線拆下,送電不跳閘,然后再接回PE線也不跳閘,接PE線時有跳火的現象),什么原因?有些說數控機床不能接漏保,是不是啊?
學無止靜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4760 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2022-04-17
最后登錄: 2025-12-21
查看學無止靜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-05 09:44
是的,如果不是設備制造商有特別要求,工業機器不要使用漏保,普通的商品漏保只適合家用或民用建筑 .
工業機器現場的部件多,環境復雜,潔凈度,溫度,濕度等因素引起的線路漏泄大,不適合用普通漏保.