樓主  發表于: 2022-06-07 11:26
現在遇到一個棘手的問題,球磨機主機280KW6級電機由變頻器帶動,運行電流在400A左右電機溫度兩三個小時到80度一直控制不下來,外加散熱風機兩臺也不行。變頻器設置方法全部試過也沒有效果,一共有十多臺都是一樣的問題。有沒有什么方法可以有效降低電機溫升的啊?
自學
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-08 19:34
引用
引用第6樓5921338于2022-06-08 16:22發表的  :
電機是普通電機,運行頻率在45到50之間,后端加有獨立風機散熱,外部加有軸流風機散熱。看電流控制在400A以下對于280KW的電機負載是不重的,現在懷疑是電機質量問題,同一批次品牌電機都是溫度高。現準備換一臺其他品牌電機試一下。


普通電機用變頻控制,不發熱就怪了。

不信的話,你將電機改回50Hz正弦交流電不變,看溫度會不會升得那么高。

懂不懂感性負載的電流與頻率的關系?

一定要用變頻控制普通電機,就必須解決電機的散熱問題,這是常識。