通常我們連接Modbus-RTU通訊都是采用菊花鏈形式,也叫手握手,且其通訊規程里也明確講了,只支持總線形式,不支持星型和混合形式
但是在使用中發現經常好幾個從站的線都是直接并接在一起的,這樣也能通信,這樣其實就是星型結構。我就不確定了,假如有十幾個從設備,是不是也可以直接并接在一起?這樣和使用485Hub有啥區別? 使用Hub就是端口與端口之間隔離,那么直接并接可以通信嗎?對于通信端口會有什么風險嗎?
華南貓
PLC無線通訊遠程控制巨控黃工:18922726899
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 178 點
下載積分: 860 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2025-08-22
查看華南貓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-05 10:22
長線狀態下,星形接法的傳輸線阻抗是錯的,結果信號在上面傳輸的波形會變差。實際485需要在線的“終端”兩邊接上終端電阻,星形連接的哪里才是“終端”呢?