各位老師,請教一個問題,我有個項目有15個PLC柜,有兩種編程方案,幫忙分析利弊,
1、拿一個主站編寫程序,分站只編寫通訊和地址
2、各個分站獨立編寫程序,主站只通訊和連接觸摸屏
哼哼小豬
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 4381 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2025-12-08
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-11 14:29
建議方案2,方案一存在以下弊端,第一主站程序量太大,影響整體速度。第二,設備的急停啟動還有很多點都靠通訊到主站,萬一通訊出問題存在各種隱患。