各位大神 談談對設備的  初始化    急停    停止     復位    幾個功能的理解。
[ 此帖被請叫我老鐵在2022-07-14 09:28重新編輯 ]
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2072 個
工控威望: 3064 點
下載積分: 25439 分
在線時間: 1544(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-11-01
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-14 11:09
初始化 :一般是設備PLC設備上電時或者從STOP到run的參數(這個參數可能包含軸參數,配置參數,區域的復位等)初始值,執行時間最早
急停:一般故障類或急停
停止:正常的設備停機,比如自動程序的結束后待機狀態
復位:很多設備是在設備復位之后,特別是帶軸的位置復位等,才可以進行自動或者手動操作。
不知道我理解的是否正確。仁者見仁智者見智安吧