繼上次森蘭變頻器與永宏P(guān)LC通訊問題后(后確認是變頻器干擾,程序沒問題)

現在匯川通訊也有問題

變頻器MD290T  75KW   通訊卡:MD38TX1   PLC :永宏FBS系列,PC端:匯川InodriveStudio pc調試軟件

問題:插上通訊卡,測試死活通訊不上,通訊參數都默認的,9600   8N2  地址1   協議Mbus,無論是PLC通訊,還是在PC端用調試軟件直連 都 通訊不上。
(而這兩種方式 在 使用匯川小功率變頻器MD200   做測試時都正常,這兩變頻器查手冊 通訊地址都是一樣的)


最后請教:  匯川MD290系列  在使用Mbus卡通訊  除了通訊參數設置外,還有其它的要設定么?跳線?接線?