樓主  發表于: 2022-08-04 11:38
請教臺達驅動器如何用自復位按鈕不外加繼電器,像變頻器端子那樣可以自鎖。比如按下DI3即接通,復位后一直在通的狀態,按下DI4 DI3在斷開DI4接通
紅云123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 381 點
下載積分: 2894 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2020-09-22
最后登錄: 2025-10-07
查看紅云123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-05 08:17
三菱伺服倒是有這個功能,只要觸發一次就會按設定好的進行運動或者定位
紅云123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 381 點
下載積分: 2894 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2020-09-22
最后登錄: 2025-10-07
查看紅云123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-06 11:12
有個思路是設定一個按鈕控制輸入端開,然后這個輸入端并上一個輸出端,輸出端定義好輸出。再用一個按鈕串聯這個輸出端。也就是用兩個按鈕。三菱伺服是通過點位表來實現的非常簡單,其他伺服沒有看到這個功能