我現在使用485轉232模塊。電腦串口助手互轉數據接收發送都是正常的。串口助手232控制下位機也可以通訊正常。現在就是使用串口助手控制485轉232控制下位機就是接收不了數據。請問一下大家這個還有那些需要設置的
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 813 個
工控威望: 2870 點
下載積分: 5420 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-11-01
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-24 19:31
還有可能是干擾,
遇到一個國產plc,從站電源用的開關電源,從站與plc用485通訊有干擾,并且影響plc與觸摸屏的232通訊,
把從站的電源接到PLC輸出的24V,通訊正常