超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2025-04-05
查看sxbug的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-05 19:20
1、本人熟練使用fx編程。因項目要求,用s7 200 smart。首先是雙線圈,那感覺就是 “愚蠢”。任何一個 scr-scre中包含的元件都不能雙線圈(三菱只要是 sfc 或 模塊分開的,都允許雙線圈)。
2、使用了向導做了運動模塊 控制3個軸(這個比較方便)。但是在后期的程序調試過程中,隨便增加了幾個T 和 M,結果在系統符號中,顯示一堆的 SM30.0,SM36.5.。。。元件 符號重疊。這簡直就是災難。難道程序都不能改了?
3、這個scr-scre 調試遠沒有三菱的SFC流程圖直觀。這也太難跟蹤了,可能是我記性太差。就100多個程序段,我覺得快把我弄暈了。

請假高人指點迷津啊。謝謝
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5190 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-07-25
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-06 10:03
交叉引用  不會嗎?     
夜游神