樓主  發表于: 2022-12-12 10:20
圖片:
小弟使用三菱FX3U的485BD板擴展插槽進行modbusRTU通信,RTU通信需要使用M8411將參數寫入D8400,類似modbus無協議通信時M8002將參數寫入D8120,但無論如何都調試寫不進去,必須使用M8411這個特殊繼電器,其只在上電一瞬間ON,請問各位如何就解決?
附件: FX3U測試modbus-RTU通信.zip (175 K) 下載次數:141
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5004 個
工控威望: 8447 點
下載積分: 18700 分
在線時間: 3501(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-11-05
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-13 08:12
引用
引用樓主qplcer于2022-12-12 10:20發表的 三菱FX3U的ModbusRTU通信參數寫入問題(有程序) :
小弟使用三菱FX3U的485BD板擴展插槽進行modbusRTU通信,RTU通信需要使用M8411將參數寫入D8400,類似modbus無協議通信時M8002將參數寫入D8120,但無論如何都調試寫不進去,必須使用M8411這個特殊繼電器,其只在上電一瞬間ON,請問各位如何就解決?


485BD板不支持這個ADPRW指令,你得換成無協議,或者說你換ADP板……