我有一個檢測板上面有96個傳感器8*12排列,每一個傳感器檢測一個有無樣品。

1.如果這時我要得出檢測板上有多少個樣品,我想的做法是我需要將每一個傳感器賦值到一個寄存器里面有等于1無等于0在相加。但是這樣做感覺太笨了。有無更好的辦法。


2.伺服定位的時候有無更好的辦法去取產品。
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-06 09:59
有啥難的,三菱有檢查地址的是多少位是1的指令,DSUM K8X100 D100,不連續的X點用中繼到連續的M點,D100就是存儲X100-X11F的32個感應器多少個是1的數量,96個感應器就是3條指令后結果相加而已。