超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-10-05
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-06 16:52
調試一臺電機2.2KW,直接啟動電流為2A,變頻器控制50HZ,輸入端電流0.6A,輸出端2A,從輸入電流方式看是節約了,不知道是否能起到節能作用,從能量守恒來看變頻器也不能制造能量,為什么輸入電流會小呢?各位大師對這種現象怎么看呢?
zhaoyong88zj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 144 個
工控威望: 1387 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 1225(小時)
注冊時間: 2015-07-24
最后登錄: 2025-10-17
查看zhaoyong88zj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-07 10:45
你這變頻器有問題吧。輸入功率還能小于輸出功率?多的電哪來的?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!