樓主  發表于: 2023-03-07 14:52
那位大師用 smart 1000ie v4做modbus主站,去讀寫多個從站。現在屏上面只能寫一號從站號,然后二號從站號怎么設置,三號從站號怎么設置   四號從站號怎么設置。西門子的幫助文件上只寫了能掛16個從站,沒寫怎么設置從站.
zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1081 個
工控威望: 3596 點
下載積分: 1850 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2025-11-04
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-08 11:31
smart 1000ie 的串口和以太網只支持連接4個分站,以太網和串口只能選其一