超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 12820 點
下載積分: 3763 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2025-10-15
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-08 15:24
請教下大家:
伺服電機兩個位置以2000r/min速度往復動作,伺服電機正反轉切換時會停頓一下,這個停頓一下是正常現象?還是程序寫的不合適呢?應該怎樣寫不會有停頓呢?
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 518 點
下載積分: 1448 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2025-10-11
查看浪子海風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-06 11:46
我用絕對定位做往復也沒有見到有停頓感,但通常我會加個延時讓它有個停頓,這樣的位置會準很多。
因為高速往復時,太剛了機架受不了。太柔了位置還沒到位就往返運動了。搞個0.1S的延時非常好0