超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yiwei06
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 177 點
下載積分: 824 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-11-22
最后登錄: 2025-11-28
查看yiwei06的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-19 21:30
現在就是R系列plc沒有點位了。然后在同網絡中有兩個fx5u的,我想光幕接5u的x點,然后在r系列plc這里面讀來寫個報警,我就是不知道怎么在R系列這里寫程序,只需要讀5u的x點或者m點,然后在R系列里面是M點,報警和屏幕其他我就會編了,哪位大神指點一下
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 255 點
下載積分: 405 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2025-11-09
查看twtynijj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-20 08:33
CPU簡單通訊了解一下!插在交換機上。設置一下交換地址!就可以了!