樓主  發表于: 2023-05-19 21:30
現在就是R系列plc沒有點位了。然后在同網絡中有兩個fx5u的,我想光幕接5u的x點,然后在r系列plc這里面讀來寫個報警,我就是不知道怎么在R系列這里寫程序,只需要讀5u的x點或者m點,然后在R系列里面是M點,報警和屏幕其他我就會編了,哪位大神指點一下
紅云123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 381 點
下載積分: 2894 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2020-09-22
最后登錄: 2025-11-28
查看紅云123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-22 17:23
不需要寫程序。只要簡單設置即可實現。
如果為了可以監視是否斷線。可以寫一個互鎖程序