PLC模擬量的系數怎么算,Y=kx+b。若4-20ma電流信號對應頻率為0--50HZ,plc基礎數據對應0--32000,怎么求K和b
walxyfsk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 201 點
下載積分: 684 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2025-10-31
查看walxyfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-02 11:17
4-20ma不要管,PLC模擬量輸入端口在接受4-20ma信號,內部通過算法轉換成0-32000數字量,
現在你只需要數字量0-32000與你實際的工程量0-50HZ對應就行,(Ov-Osl)/(Osh-Osl)=(Iv-Isl)/(Ish-Isl) 公式經過換算化簡后得到: Ov= (Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)+Osl Ov:模擬量轉換后的工程量 Iv:對應模擬量通道的模擬量輸入值 Osh:工程量的上限 Osl:工程量的下限 Ish:數字量的上限 Isl:數字量的下限”;上面是我百度的轉換公式。
這里有一點需要注意的是,有個別類型PLC只支持0-20ma ,這時的數子量應該是,8000-32000;
walxyfsk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 201 點
下載積分: 684 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2025-10-31
查看walxyfsk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-02 11:20
剛才說錯了一點,不是8000-32000,應該是6400-32000