超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hsc316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 124 點
下載積分: 687 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2023-05-01
最后登錄: 2025-09-17
查看hsc316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-20 10:11

 前面條件接通后面定位指令不通???Y0 Y1 的燈也不亮。沒有脈沖輸出。簡單的手動程序測試步進電機的。Y0 Y1的輸出出點是好的。非定位指令單獨測試 M3接通后同時輸出Y0 Y1時,只有Y1燈亮。Y0燈不亮???? 單獨輸出Y0 和Y1時燈都可以亮。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5004 個
工控威望: 8447 點
下載積分: 18700 分
在線時間: 3501(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-11-05
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 10:33
首先,你的最高速度呢?加減速時間呢?前后限位呢?都沒看到有呢?最后就是你斷電重啟了嗎?還有一個最重要的,你是模擬呢,還是實際PLC監控呢?
樓主留言:
我是PLC在線狀態,只寫了手動程序做測試電機轉不轉的,就是在監控狀態下才看條件通了到定位指令不通。限位沒有觸發。最后沒辦法了斷電重啟就好了,原因未知?
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953