伺服上電后進行JOD就報108報警
伺服狀態如圖按照手冊說明已經在待機狀態,但還是不行
之前使用QD77MS4也沒遇到過類似情況,請大佬幫忙看看是哪里問題。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2501 個
工控威望: 3163 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-18
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-09 11:48
打三菱客服電話問,服務不錯的400-8213030
樓主留言:
已經解決了,報警只看了最新的,實際發生的報警時三個,先報限位報警(由于沒有進行限位和點動互鎖,后報108),由于正負邏輯選擇錯誤,修改后就正常了。