超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

閃爍爭妍
工控人,尋找知心好友
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 169 點
下載積分: 3687 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2019-04-20
最后登錄: 2025-10-19
查看閃爍爭妍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-09 14:41
現有一臺設備,4軸直線運動,機器放置了一段時間(1個月)。
現在出現開機后,手動JOG運行正常,回復原點位置后,電機低速正反轉幾次停止,自動后隨機軸報警AL50/52停止。
電機停止不動也隨機報警,運行后隨機位置就報警停止,目前電機還有發燙的現象
處理方法:1.更換了抱閘繼電器,2.機械部位軸承加油潤滑,3.伺服響應已經調整到最低1
各位幫忙給個主意吧
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 812 個
工控威望: 1198 點
下載積分: 1827 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-10-25
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-12 14:29
伺服強制OFF,只給剎車通電,用手擰一下軸,看看負載卡不卡;
你還報AL52,那應該多半是編碼器線斷了,在設備停止狀態,用手來回折編碼器電纜,尤其是經常運動的部分,折到哪里發生報警,就是哪里斷了。