總開關 是否加漏電
如:➕保護 多少毫安的漏電合適?300 ma?100ma?30ma?  
玩家100
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 376 點
下載積分: 2748 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2016-06-30
最后登錄: 2025-10-26
查看玩家100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-20 14:15
單個器件加一級保護加30ma漏電(人體保護),總保護要看具體情況,建議加300ma漏保(起火點保護),超過300ma很容易引起火災。現在很多客戶都要求總空開要漏保的。莫名的跳閘說明是有地方漏電,需要處理,而不是覺得查原因難就不查了,懶政操作不用漏電