超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

sernopen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 171 點
下載積分: 551 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2025-09-14
查看sernopen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-22 20:41
圖片:
x120手動正轉,x122手動反轉,m106正轉極限,m107反轉極限,按壓x120正轉放開停止,按壓x122正轉放開停止,正常按壓都沒問題如果正反按壓速度快就會H1810錯誤,請較高手指導一下謝謝-FX5U-PLC
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2490 個
工控威望: 3151 點
下載積分: 13043 分
在線時間: 681(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-10-16
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-25 18:57
引用
引用第1樓luyisi99于2023-09-25 14:47發表的  :
相同的軸,前一條定位指令沒有運行結束的時候又啟動了另一條定位指令就會報這個錯,可以用脈沖發送的特殊軟元件做一個條件判斷。

正解,串個指令脈沖完成條件標志位就行了。
相信自我!