樓主  發表于: 2023-09-22 23:35
最近遇到三個信捷XD5E的繼電器擴展模塊,經常出現COM2公共端下Y10013或者Y10014指示燈亮但是沒有輸出,其它3個點正常輸出出,不輸出的點等待幾分鐘又突然有輸出了。
這種情況發生在PLC通電靜置1個小時后,再次使用設備時隨機出現.
若是一直使用設備就不會出現這問題.目前發現出現問題的時候拔掉負載或連接負載直接測量輸出點位,都沒有輸出,都是過一會兒自己就好了。去年用了一批信捷PLC  20個有兩個本體出廠就是壞的