200 smart作Modbus主站, 需要寫多個線圈。count=1時,寫入正常;count=2時,指令異常,完成位一直是0,后面的msg指令都報錯6
黃原古塔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 271 點
下載積分: 4010 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2021-10-22
最后登錄: 2025-10-28
查看黃原古塔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-05 14:15
引用
引用第1樓西歐工控于2023-10-05 09:29發表的  :
那是從站不支持吧,我也碰到過,最后分開寫

是的,最終查出來是從站不支持15功能碼寫多個線圈。