描述:監控
圖片:
第一次用松下FP-XH,使用JOGST指令,想查看脈沖當前值,DT90348一直顯示為零。
用PTBLR指令可以讀取數值,但我想直接讀DT90348。
網上查詢了下,說要選擇計數模式DT90348才會有,不知道在哪里設置這個計數參數
何文軒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3969 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2023-08-01
最后登錄: 2025-11-18
查看何文軒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-19 10:33
你要讀DT90348必須要改成FP-X兼容模式而且定位指令也只能用FP-X的相關指令