超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

工控萌新一枚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 72 點
下載積分: 145 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2022-05-26
最后登錄: 2024-07-01
查看工控萌新一枚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-18 11:09
軟件:Works 3
PLC:R系列
軸模塊:RD78G32,RD78G64
問題:單個伺服驅動器斷電了,在不動軸的情況下想知道軟件能不能檢測到?有沒有實際的地址或者啥的?
[ 此帖被工控萌新一枚在2023-12-18 12:56重新編輯 ]
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2025-09-26
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-19 11:40
這個如果是線性連接,比如這臺斷電了,后面物理連接的伺服都會斷電,這個可以直接報警監視出來的