超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 690 個
工控威望: 1660 點
下載積分: 487 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-12-04
查看fczxjh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-18 11:18
項目上設計了一個停止輸出一個啟動輸出,控制一臺設備的啟停。

電路上這兩個輸出分別帶有一個繼電器,停止繼電器常閉點串聯啟動繼電器常開點。

當啟動繼電器通電且停止繼電器停電,設備開啟,且自鎖,當停止繼電器通電,設備停機。

那這種控制方式程序應該怎么轉換成單輸出模式較為可靠。

目前最簡單的就是啟停輸出互為相反狀態,缺點是停止輸出會因為設備停機而長時間通電。
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1003 個
工控威望: 2566 點
下載積分: 3383 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-12-20
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-18 14:59
這不就是典型電工四級考試題嘛!電機起保停接線!