超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

一只癡漢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 128 點
下載積分: 777 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-07-31
最后登錄: 2025-10-14
查看一只癡漢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-16 17:22
第一次玩總線,以前都是用的脈沖指令,現在換成總線后不太熟悉,想問下大佬,總線里面有類似與脈沖指令一樣的,回原點清零脈沖寄存器的功能嗎,脈沖就是依靠發的脈沖數來定位,那么總線的定位是依靠的那個寄存器來判斷當前伺服的位置呢?是讀取編碼器的實時位置嘛,但是我按操作教程上的設置讀出的伺服編碼器當前位置和我發送的位置不對,用的增量式的編碼器。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1334 個
工控威望: 2240 點
下載積分: 2934 分
在線時間: 1116(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-16
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-17 09:11
引用
引用第4樓ljb6688于2024-01-17 08:41發表的  :
三菱是個例外,總線只和自己玩。不過據說出了支持ETHERCAT的伺服

三菱 西門子都是自己玩  不過人家玩的都挺好