超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

菜鳥0001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 108 點
下載積分: 384 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2023-09-05
最后登錄: 2025-10-11
查看菜鳥0001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-31 10:59
兩個信捷plc npn型 想用一個的Y端控制另一個的X端,能直接連接嗎,怎么接,Y端com接0V  Y輸出接Xcom端  X端接24V嗎
湯姆貓
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 59 點
下載積分: 692 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2023-11-09
最后登錄: 2024-05-28
查看湯姆貓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-31 11:26
完全可以,我用松下PLC這樣接過,PLC1輸出com接0V,plc2輸入com接24V,然后PLC1的輸出直接接到PLC2的輸入點就可以了
樓主留言:
npn  還是pnp
湯姆貓
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 59 點
下載積分: 692 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2023-11-09
最后登錄: 2024-05-28
查看湯姆貓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-31 13:10
n p n