樓主  發表于: 2024-02-23 15:17
圖片:
圖片:
各位大佬請看步驟:
上電第一次回原點---啟動絕對定位---第二次回原點----啟動絕對定位
在第二次回完原點后啟動絕對定位時就報錯了

報錯原因是定位時參考點丟失  ,伺服錯誤代碼為r7461 ,

我測試了一天,在第二次回原點完成后,僅僅只是把常數2 MOV 到MODePOS 后參考點就會變為0 ,

圖1 是參考點標簽

圖2 是絕對定位步驟

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162727 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-29
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-24 11:47
確定第二次回原已經完成了?
7461報警就是因為沒有回原完成就啟動了定位造成的。


話說,若參考點未丟失為何要二次回原?