有一設備,主站與從站用485ADP相連,現在就是一個M8421,正常通訊一閃一閃的,不管那一方出錯就停。
可是如何想區分,比如主站通訊出錯,應該是那一個M點,或是從站出錯應該是那一個。另外好像M8429跟M8422,就是錯了也不動作。
270530668qq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1428 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2024-03-02
最后登錄: 2024-06-04
查看270530668qq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-05 09:25
來學習,也想發下廣告,算了不發