多個設備的電源0V可并接嗎 ,如24V開關電源0V端,PLC本機上24V電源的0V端,變頻器上的24V與10V的0V端,他們之間的V0,能不能并接一起,如可以這樣接線裝配方便好多,設計畫圖也比較好理解。
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2041 個
工控威望: 2197 點
下載積分: 7524 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-10-12
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-18 21:58
可以,但是否需要主要是看電源的用途