超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 162 點
下載積分: 777 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-10-30
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-13 15:50
描述:PLC設置
圖片:
描述:232程序
圖片:
描述:電子秤通訊設置
圖片:
描述:電子秤數據格式1
圖片:
描述:電子秤數據格式2
圖片:
手頭有一個測試,需要FX5U加一塊232ADP去讀一個電子秤的數據,第一次用,沒有經驗
安裝例程做了最簡單的程序,安裝電子秤說明書設置PLC的模塊參數,9600/數據位8/無校驗/停止1,其余的均為系統默認值
X0觸發時,能看到模塊的SD燈閃了一下,而RD燈沒有亮。
但是D2000里沒有任何數據。請教各位大俠,我是哪個環節出了問題嗎?
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2025-10-30
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-14 13:20
這個下位說明書報文后面不是添加了CR 和LF 么,為啥PLC端不加呢,最好發下整體報文研究下