主CPU是Q06UDVCPU,掛有2個QJ71C24N-R4串行通信模塊,使用了3個通道,分別接了3個PC-200的轉換器,3個轉換器分別與多個歐姆龍E5CC溫控儀/多臺三菱變頻器/多個電子壓力表485通訊。
看PLC程序里2個串行通信智能模塊設置的是MC(格式4)協議,但溫控儀里設置的又是modbus協議。
PLC程序里找不到相關讀寫溫控儀/變頻器/儀表方面的指令,所以請教大神們是咋回事,非常感謝大家!
[ 此帖被zx1234在2024-06-01 20:20重新編輯 ]
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 866 點
下載積分: 56903 分
在線時間: 1379(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-10-14
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-17 11:39
應該是觸摸屏對多個溫控器進行數據讀寫,再將讀到的數據寫入到PLC的寄存器中,我之前也用富士的觸摸屏 做過類似的項目
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 866 點
下載積分: 56903 分
在線時間: 1379(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-10-14
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-17 11:40
建議你重點看一下觸摸屏里面的設置