樓主  發表于: 2024-06-06 16:52
前提手上沒有PLC程序。目前程序里寫的是電機單動是按鈕按一下運轉、在按一下停止,需要改成按著按鈕運轉,放開按鈕停止。有什么外部硬件方法可以改嗎
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2935 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-12-15
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-07 13:42
分析:按鈕按一下,啟動;再按一下,停止;說明PLC中取輸入點的沿信號;想改成長按啟動,松開停止;就需要這個過程產生兩個沿信號

解決辦法:加一個中間繼電器+一個斷電延時斷開時間繼電器