超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 480 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-09-17
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-08 16:39
之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1484 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 117223 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-10-13
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-09 11:42
引用
引用第7樓不知道叫啥啊于2024-07-09 08:41發表的  :


這個也太高了我們都沒用過這個等級的電機,很多注意事項都不清楚,怕出安全問題

沒接觸過這么功率大的電機 ,個人覺得以方便 維護和故障少且配件通用  來選擇電機 ,畢竟電機壞時 誤了生產又得派人去修,相信領導都會算 維修成本和誤工成本