最近接觸一款安全光柵,NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓,未遮擋有1.7V(不是0V),遮擋時有24V正常。
現問題來了,第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?
destiny_977
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1210 點
下載積分: 9 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2025-10-18
查看destiny_977的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-19 13:43
繼電器轉一下唄,1.7V能帶動PLC,不一定能帶動繼電器