樓主  發表于: 2024-08-12 11:54
三菱MR-JE-C伺服,走絕對定位,沒到位置前6040用10F停止了,下一次絕對定位或者JOG都會將上一段位置繼續走完,再走新的位置;能不能就是啟動定位的時候直接走新的位置。有沒有遇到這個問題的大神,這個問題應該怎么解決。
liangke2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 104 點
下載積分: 592 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2014-10-24
最后登錄: 2025-11-20
查看liangke2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-22 17:08