樓主  發表于: 2024-10-17 16:52
今天用臺達的一個DVP-08SN 485RTU讀一個儀表的數據,始終是1,后來用串口讀出,發現數據類型只有選擇FLOAT INVERSE才正確,請問,浮點反轉這個數據是怎么回事。讀出42F6CCCDH怎么浮點數是123.4
[ 此帖被曾姚王在2024-10-17 17:03重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162687 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-19 13:41
42F6CCCD對應的浮點數為什么是123.4,這是二進制浮點數的結構決定的;


至于為何要反轉,你可以監控一下臺達存儲數據的兩個寄存器,比如說是D10/D11,那么現在D10里數值的16進制是42F6,D11里面數值的16進制是CCCD。
而臺達的32位數據結構是[D11,D10],所以這個數值就變成了CCCD42F6,顯然是不對的。