如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改為
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想問的是為什么LD M404不行,而改為LDF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖:

tantaninzg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 362 點
下載積分: 850 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2018-12-28
最后登錄: 2025-10-31
查看tantaninzg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-08 09:47
沿都要2個掃描周期才能做出邏輯判斷吧。X點采樣刷新是在掃描周期外。感覺程序寫的像是左右互博
tantaninzg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 362 點
下載積分: 850 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2018-12-28
最后登錄: 2025-10-31
查看tantaninzg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-11-11 17:13
可以研究下X和T的導通時機,手冊里面應該有詳細說明。
記得T好像是有后臺在計時、time up后程序再掃描到T的線圈處、才ON。