樓主  發表于: 2024-11-19 18:50
設備的主控是用S7-1200的,然后要和第三方RFID通信,第三方RFID也是支持Profinet的。

沒怎么搞過西門子,Profinet網絡是可以直接用普通交換機進行通信連接嗎?

還是需要專用Profinet交換機?

印象中剛畢業時搞過西門子的項目,也沒有買特別的交換機,就是普通交換機。

不過記憶模糊了,就到這里請教大家了。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 904 個
工控威望: 1069 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-10-15
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-20 17:22
RFID 頭 接在RFID廠商提供的網關上(轉PN) , 通常一個網關4/8個RFID .  ,網關可以直連PLC(profinet) , 也可以網關(rfid)和 臺達或者西門子的交換機連接(支持PRIFNET協議)  .
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ezio2016) 熱心助人!
  • 西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家