超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 561 點
下載積分: 4392 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2025-12-08
查看wzy4828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-10 15:50
圖片:
圖片:
用RS指令將PLS數據傳送到數碼管顯示,當數據超過32767就不能正確顯示,但是查看寄存器(寄存器的值是正確的,后面的數據卻不對<數碼管顯示的居然是這個后面的數據>),寄存器最高位置1表示是負數(怎么解決這個矛盾?)如果手動設置一個超過32767的數字就能正確顯示,求教怎么解決?我另外設置兩個都超過±32767的值再傳送都能正確顯示,就是從PLS傳送過來的數據不能正確顯示超過±32767的值
在監控梯形圖下面PLS顯示的數據也是正確的,就是傳送到數碼管就不行!數碼管只能用8位模式,modbus協議
[ 此帖被wzy4828在2024-12-10 16:15重新編輯 ]
星球崛起
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 1869 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2020-05-26
最后登錄: 2025-12-08
查看星球崛起的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-10 21:32
可以看看數碼管通訊協議,是不是無符號16位的
努力學習