今天去調試污水站,ph兩個儀表也讀出來了,數據顯示在觸摸屏上,還有一個流量計讀出來了累積流量,但是瞬時流量讀出來的監控和流量計上顯示的不一樣。大家看看這么回事,我弄了好久也沐陽弄好。讀出的瞬時流量和顯示的不一樣。我上傳儀表說明書, 流量計通信協議說明書.pdf (1303 K) 下载次数:30
lan6753
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 104 點
下載積分: 519 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2025-10-28
查看lan6753的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-28 08:13
使用I_TO_DI ,DI_TO_REAL 將vw700轉換成real格式,如還是不對,將VW700節交換一下再轉換成REAL試一下