用西門子1215目前帶了14個伺服,感覺不穩定,有時候反應遲鈍,掃描周期也一百多200ms,什么都不動的情況下,節拍從40s到50s,是帶的太多,還是別的原因,會不會和電源有關系,一個空開帶兩個伺服。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162727 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-29
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-16 23:27
帶軸多了掃描周期是長……即使不帶軸,感覺1200掃描周期比別的也是長。

有個項目帶了10臺111,掃描周期到了50~70ms;去掉軸可以減到7~10ms。

但是這個“不穩定”,主要還是從程序檢查入手,檢查不穩定在哪里。200ms的掃描周期不應造成節拍40s~50s的波動。