超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

gfrtcfr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 453 點
下載積分: 33054 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2025-10-31
查看gfrtcfr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-04-09 15:24
圖片:
G120 在快速調試后,BOP-2速度手動設定時,為什么反饋的速度不能到達預設值,前面有X號

P96=0 說明:Expert
P100=0 電源50 Hz
P205=0 含重過載的工作制,用于矢量驅動
P210=380V設備輸入電壓
P300 =1 異步電機  
P304=380V 電機額定電壓
P305=147A 電機額定電流
P307=75KW 電機額定功率
P310=50HZ 電機額定頻率
P311=1500rpm 電機額定轉速
P335= 0: 自冷卻
P500=0標準驅動  
P1300= 0: 具有線性特性的 V/f 控制
P15=7現場總線控制
P1080=0最小轉速
P1082=1500最大轉速
P1120=10斜坡上升時間
P1121=10斜坡下降時間
P1135=0  OFF3 斜坡下降時間
P1900=2  

這里哪個參數設置錯誤了
會飛的豬
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1152 點
下載積分: 3378 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2025-11-02
查看會飛的豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-09 15:58
那是故障,不是X