超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 368 點
下載積分: 3876 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2025-10-23
查看八非特的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-04-13 20:09
大家好!本人現在使用了FX3U的PLC控制一個脈沖軸,在按下啟動按鈕的情況下,用相對定位指令發送10000個脈沖,停頓0.5S,再發送10000個脈沖,依次循環,這個步驟已經實現。現在還想實現一下:每發送出5000個脈沖輸出一個Y的信號給外部觸發,嘗試了CMP比較指令等,效果都不大理想,有哪位用過比較好的方法嗎?最好能保證每5000個脈沖時輸出的Y信號持續穩定,不要有偏差,謝謝大家的關注!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1934 個
工控威望: 2144 點
下載積分: 11251 分
在線時間: 886(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-10-22
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-14 10:10
命令執行完成信號行不行 ?  反饋信號給高速計數器做比較行不行?