大家好!本人現在使用了FX3U的PLC控制一個脈沖軸,在按下啟動按鈕的情況下,用相對定位指令發送10000個脈沖,停頓0.5S,再發送10000個脈沖,依次循環,這個步驟已經實現。現在還想實現一下:每發送出5000個脈沖輸出一個Y的信號給外部觸發,嘗試了CMP比較指令等,效果都不大理想,有哪位用過比較好的方法嗎?最好能保證每5000個脈沖時輸出的Y信號持續穩定,不要有偏差,謝謝大家的關注!
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1310 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2025-12-01
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-16 11:15
引用
引用第1樓皮五于2025-04-14 07:39發表的  :
這個用對比只能做到大致,
電子凸輪中有個挺桿,可以研究一下,
3U不支持凸輪



挺桿是個廢物功能 可以忽略
原因是挺桿的輸出  也是在運動事件里更新在輸出
和你在運動程序隨便 寫個>=<比較的輸出  沒有任何區別